Правильное подключение полотенцесушителя.

Подключение сантехники, счётчиков воды, разводка по квартире.
Лаолопа
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 15:39

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Лаолопа » 02 май 2017, 15:12

Подключили полотенцесушитель для ванной, открыли вентили, а и трубы и сам полотенцесушитель холодный.
Какие варианты решения проблемы, чтобы он начал греть?

podklych-polotenc.JPG
подключение полотенцесушителя, который холодный
podklych-polotenc.JPG (132.38 КБ) 1843 просмотра

Евгений-ремонт
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 02:57

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Евгений-ремонт » 02 май 2017, 15:25

В этом подключение полотенцесушителя есть явная ошибка - по отводящей трубе воде нужно подниматься вверх, а т.к. вход и выход в полотенцесушитель идет из одной трубы и подключение параллельное, то напора воды нет. Что на вводе, что на выводе давление одинаковое и вода может пойти туда только самотёком, а это значит, что нужен перепад высоты.

В вашем случае, нужно устанавливать вентиль в байпасе, между входом и выходом и регулировать напор, как показано на рисунке.

baypas-truba.jpg
байпас с вентилем для полотенцесушителя
baypas-truba.jpg (51.72 КБ) 1841 просмотр

Sosed_raketchik
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 02:15

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Sosed_raketchik » 03 май 2017, 00:33

Вот, нарисовал схему подключения полотенцесушителя

polot-1.jpg
схема подключения полотенцесушителя №1
polot-1.jpg (6.93 КБ) 1837 просмотров

polot-2.jpg
схема подключения полотенцесушителя №2
polot-2.jpg (5.76 КБ) 1837 просмотров

Основной принцип - чтобы между входом и выходом воды в полотенцесушитель была труба заужена или с изгибом, что создаст дополнительное сопротивление и заставит течь в обход, по трубам полотенцесушителя.

Ksyha
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 16:25

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Ksyha » 05 май 2017, 22:31

Вы уверены, что сужения трубы будет достаточно, чтобы поток воды поднимался вверх по полотенцесушителю, если вход и выход его снизу, как показано на рисунке?

Евгений-ремонт
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 02:57

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Евгений-ремонт » 06 май 2017, 17:15

Ksyha писал(а):Вы уверены, что сужения трубы будет достаточно, чтобы поток воды поднимался вверх по полотенцесушителю, если вход и выход его снизу, как показано на рисунке?

Я уверен, что давления воды не хватит, чтобы подняться с самого низа входа в полотенцесушитель до самого верха. При такой схеме он будет оставаться холодным - однозначно. Надо ставить вентиль на байпас и регулировать открытие кранов полотенцесушителя и вентиля.

Причем настройка вентилей полотенцесушителя осуществляется по такой схеме:

1. Вентиль на байпасе (перемычке между вводами полотецесушителя полностью открыт.
2. Открываете полностью верхний кран полотецесушителя
3. Открываете полностью нижний кран полотенцесушителя
4. Потихоньку начинаем закрывать вентиль на байпасе, по чуть-чуть и постоянно проверяем не пошла ли горячая вода в полотецесушитель. Как только он начал нагреваться, перестаём трогать кран на байпасе и оставляем так.

Ksyha
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 16:25

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение Ksyha » 12 май 2017, 02:00

А если переделать подключение полотенцесушителя так, чтобы вода по нему все-таки шла самотеком, т.е. в верхний стекает вниз, потом по П-образному контуру и далее спускается вниз. Так же будет работать при любой подаче воды, будь она сверху или снизу!?

pc.jpg
принцип работы (потока воды) в полотенцесушителе
pc.jpg (19.7 КБ) 1802 просмотра

ДенДеныч
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 23:19

Правильное подключение полотенцесушителя.

Сообщение ДенДеныч » 13 май 2017, 09:54

При таком подключении, что вы привели на картинке, полотенцесушитель будет работать - 100%, если все уклоны будут соблюдены. Но это в теории. На практике встречается такое, когда человек начинает городить такой огород, что трудно вообще понять что и куда, особенно, если монтирует систему водопровода в первый раз.

FRyynoNqJ3Y.jpg
сам себе сантехник
FRyynoNqJ3Y.jpg (39.42 КБ) 1795 просмотров
Устранение засоров в доме/квартире: +7 (963) 710-23-57 с 9:00 до 24:00, выезд за 10 мин.
Цена: от 3 т.р. - выезд, пробивка, чистка труб. www.zasorstop.ru


Вернуться в «Сантехника»